Трехвагонные поезда

о том, что на колёсах

Модераторы: dimentiy, Администраторы

Аватара пользователя
Юрик
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: Вт дек 29, 2009 10:58
Откуда: Харьков
Украина

Сообщение Юрик » Ср дек 08, 2010 15:07

Произощла занятость РЦ в туннеле и происходит обнуление.
А вот прошло полтора вагона или половина зависит от скорости въезда поезда в туннель - РЦ имеет замедление на срабатывание. Если используются ТРЦ то вообразимый изостык может быть дальше светофора что стоит вначале туннеля, так как ТРЦ имеют плавающую зону шунтирования.

Аватара пользователя
Sinoptik
Пом. Админа
Пом. Админа
Сообщения: 10949
Зарегистрирован: Пт апр 04, 2003 13:34
Откуда: Киев
Украина

Сообщение Sinoptik » Ср дек 08, 2010 18:16

На СБЛ рц изолированные. Не бывает вообразимых изостыков.
И занятось рц происходит сразу, при наезде пс.
ИзображениеС уважением,
Sinoptik

Аватара пользователя
Юрик
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: Вт дек 29, 2009 10:58
Откуда: Харьков
Украина

Сообщение Юрик » Ср дек 08, 2010 19:20

РЦ имеет защиту на случай кратковременного наложения шунта или ещё какого кратковременого сбоя при питаний путевого реле, чтобы перед носом сигналы не перекрывались.

Аватара пользователя
Юрик
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: Вт дек 29, 2009 10:58
Откуда: Харьков
Украина

Сообщение Юрик » Чт дек 09, 2010 21:39

Юрик писал(а):РЦ имеет защиту на случай кратковременного наложения шунта или ещё какого кратковременого сбоя при питаний путевого реле, чтобы перед носом сигналы не перекрывались.
Пардонте - фигни немного напорол перепутал с другим :oops:

Ответить