Yaroslav писал(а):важливим, кажуть, є те, що відсутній перекос фаз.

а що таке за чудо "автоматический выключатель" ?
Перекос фаз (точнее его отсутствие) важен для трансформатора, питающего сеть, но не для потребителя.
Автоматический выключатель - поисковик в помощь! :)

Yaroslav
Начальник метрополитена
Начальник метрополитена
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 17:39
Откуда: Київ

Сообщение Yaroslav »

само собою - для трансформатора, і далі - для інших споживачів, яким на вхід прийде 220, а не 240 чи 180 вольт ))

ну і звичайно - подавати живлення на плитку краще кількома дротами - менше струм буде

щодо автоматичних вимикачів - то гарні ABB та Legrand

ps. ніколи ними не займався - але будівельники хвалили саме ці дві фірми, і в лексиконі у них були слова "автомати"

до речі, на 380 бувають на 3 та на 4 входи
думаю краще брати на 4 (3 фази та земля чи то "0" ?)

Юрик
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 2370
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 10:58
Откуда: Харьков

Сообщение Юрик »

Yaroslav писал(а):важливим, кажуть, є те, що відсутній перекос фаз.
Это что за бред?!
Yaroslav писал(а):а що таке за чудо "автоматический выключатель" ?
Смеётесь?!

Аватара пользователя
dimentiy
Злой литовец
Сообщения: 9683
Зарегистрирован: 26 дек 2005, 19:54
Откуда: KBP/DEN
Контактная информация:

Сообщение dimentiy »

Юрик, там уже всё обсосали и порешали. Прежде, чем писать, дочитывай тему до конца!.
– Как правильно и удобно искать по форуму: инструкция

Аватара пользователя
straus
Начальник депо
Начальник депо
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 18:08

Сообщение straus »

Yaroslav писал(а):щодо автоматичних вимикачів - то гарні ABB та Legrand
ABB
hager
Moeller
Legrand
Merlin Gerin

У ABB не надо брать серию, делающуюся в Питере. У Legrand не надо брать дешёвую серию "Домовой" для СНГ.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.

Аватара пользователя
NickElrond
Дежурный по станции
Дежурный по станции
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 23 янв 2008, 16:58
Откуда: Киев

Сообщение NickElrond »

straus писал(а): У ABB не надо брать серию, делающуюся в Питере.
И в Турции.

Аватара пользователя
Kozak
Машинист
Машинист
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Откуда: Запорожье / Киев

Сообщение Kozak »

straus писал(а): ABB
hager
Moeller
Legrand
Merlin Gerin
...
У Legrand не надо брать дешёвую серию "Домовой" для СНГ.
Домовой не Легранд, а от ШнайдерЭлектрик.
Merlin Gerin брать не стоит - старые запасы.

В целом любой бренд качественен, если не подделка (на рынке 99% они самые).

Если сильно нужно секономить или жалко на общую площадку ставить из списка, можно взять ПромФактор (только серию Evo, аналог Merlin Gerin; серия Eco - из Китая).

Аватара пользователя
straus
Начальник депо
Начальник депо
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 18:08

Сообщение straus »

Kozak писал(а): Домовой не Легранд, а от ШнайдерЭлектрик.
Merlin Gerin брать не стоит - старые запасы.

В целом любой бренд качественен, если не подделка (на рынке 99% они самые).

Если сильно нужно секономить или жалко на общую площадку ставить из списка, можно взять ПромФактор (только серию Evo, аналог Merlin Gerin; серия Eco - из Китая).
Из недорогих ещё неплохие словацкие SEZ и венгерские Ganz-KK. Ну и Россия делает достойные изделия (сюда НЕ входят китайские поделки под российской торговой маркой вроде IEK, ЭКФ и иже с ними).

Также НЕ рекомендуются китайские изделия под украинскими марками АСКО, Элтис, СТС и другие.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.

Аватара пользователя
Kozak
Машинист
Машинист
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Откуда: Запорожье / Киев

Сообщение Kozak »

Верно, главное не Китай.

Еще по возможности следует вместе с автоматическими выключетелями менять пакетный выключатель (такой круглый черный с поворотной ручкой), могут при отключении от старости делать короткое замыкание между фазой и нулем (были случаи у знакомых, к счастью без последствий).

vl-tm
Путеец
Путеец
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:12

Сообщение vl-tm »

АСКО Укрем отличная автоматика. Себе ставил и еще многим людям. Ни разу не подводила и уже работает все не один год.

Аватара пользователя
dimentiy
Злой литовец
Сообщения: 9683
Зарегистрирован: 26 дек 2005, 19:54
Откуда: KBP/DEN
Контактная информация:

Сообщение dimentiy »

Кстати, а как часто необходимо менять автоматы и пакетники? Есть ли какой-то норматив для них общий, или нужно ориентироваться по сроку службы каждой конкретной модели?
– Как правильно и удобно искать по форуму: инструкция

Аватара пользователя
NickElrond
Дежурный по станции
Дежурный по станции
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 23 янв 2008, 16:58
Откуда: Киев

Сообщение NickElrond »

Есть нормативы обслуживания и проверки, но какие, я не знаю.

Аватара пользователя
straus
Начальник депо
Начальник депо
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 18:08

Сообщение straus »

vl-tm писал(а):АСКО Укрем отличная автоматика. Себе ставил и еще многим людям. Ни разу не подводила и уже работает все не один год.
- Никогда не удивляло, что автоматы АСКО гудят?
- Объекты при КЗ ещё не сгорали?

Я могу сформулировать претензии к китайским автоматам (к коим относится и АСКО): а) токи срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей очень часто не соответствуют маркировке, отличия как в большую так и в меньшую сторону; б) отключающая способность никакая (не соответствует заявленной).
Я видел, как при КЗ автомат АСКО не смог отключиться (заклинило), и ошмётки разлетались в радиусе нескольких метров. А из свежекупленных могут не работать до 15% при первом включении (правда после многократных перещёлкиваний некоторые начинают работать).
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.

Аватара пользователя
straus
Начальник депо
Начальник депо
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 18:08

Сообщение straus »

dimentiy писал(а):Кстати, а как часто необходимо менять автоматы и пакетники? Есть ли какой-то норматив для них общий, или нужно ориентироваться по сроку службы каждой конкретной модели?
На коммутационные приборы нормируется количество циклов переключений под нагрузкой и без нагрузки.
На аппараты с функцией защиты нормируется отключающая способность в килоамперах. И тут интересно получается. На советские автоматы это было значение, при котором автомат должен был выдержать кажется 6 аварийных отключений. А вот на модульные импортные только гарантируется, что автомат отключит такую перегрузку, а вот работоспособность его после этого не гарантируется.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.

vl-tm
Путеец
Путеец
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:12

Сообщение vl-tm »

straus писал(а):
vl-tm писал(а):АСКО Укрем отличная автоматика. Себе ставил и еще многим людям. Ни разу не подводила и уже работает все не один год.
- Никогда не удивляло, что автоматы АСКО гудят?
- Объекты при КЗ ещё не сгорали?

Я могу сформулировать претензии к китайским автоматам (к коим относится и АСКО): а) токи срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей очень часто не соответствуют маркировке, отличия как в большую так и в меньшую сторону; б) отключающая способность никакая (не соответствует заявленной).
Я видел, как при КЗ автомат АСКО не смог отключиться (заклинило), и ошмётки разлетались в радиусе нескольких метров. А из свежекупленных могут не работать до 15% при первом включении (правда после многократных перещёлкиваний некоторые начинают работать).
Ничего не гудят. Автоматы ставил разные, и двухполюсники и однополюсники от 16 до 40 ампер. На даче 3 года уже работают, несколько раз было КЗ - срабатывал нормально. Может у вас попался брак или подделка, но мне в этом плане повезло. АСКО хорошие, недорогие автоматы. Тот же ABB на 16А Б класса не срабатывал на нагрузке около 8 кВт, а переключаьель у него вообще ужас. Так что сейчас все подделывают.
straus писал(а):
dimentiy писал(а):Кстати, а как часто необходимо менять автоматы и пакетники? Есть ли какой-то норматив для них общий, или нужно ориентироваться по сроку службы каждой конкретной модели?
На коммутационные приборы нормируется количество циклов переключений под нагрузкой и без нагрузки.
На аппараты с функцией защиты нормируется отключающая способность в килоамперах. И тут интересно получается. На советские автоматы это было значение, при котором автомат должен был выдержать кажется 6 аварийных отключений. А вот на модульные импортные только гарантируется, что автомат отключит такую перегрузку, а вот работоспособность его после этого не гарантируется.
Вообще советские автоматы и посей день остаються более надежными, чем современные автоматы, особенно если подделки.