Просьбы о помощи и разнообразные вопросы.
Модераторы: dimentiy, CARCASS, Администраторы
- DFAW
- Мэр (городской голова)
- Сообщения: 15002
- Зарегистрирован: 09 фев 2005, 19:43
- Откуда: Саме велике село в Украине
- Контактная информация:
Гуглим ДБН В.2.5-20-2001 - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ и внимательно читаем, потом идём к газовщиками и долго их туда лицом тыкаем. В Киеве бы сам поучаствовал, в Харькове ну разве что могу нужные пункты в ДБН найти
Я не волшебник, я только учусь.
Я из того мрачного прошлого, о котором вам, в светлом будущем, остаётся только мечтать.
Я из того мрачного прошлого, о котором вам, в светлом будущем, остаётся только мечтать.
Буква означает кратность электромагнитной (мгновенной) защиты, по отношению к тепловой.Юрик писал(а):Господа, подскажите дураку с двумя электротехническими дипломами, что означает на автоматах буквы С и В, точнее, что такое угол отсечки, как мне объяснили и каково его значение и применение.
B - 3...5 раз
C - 5...10 раз
D - 10...20 раз
Если автомат C25 это значит:
- номинальный ток 25А
- электромагнитная защита (мгновенная, от КЗ) настроена на 125...250А
Ну а тепловая защита (от перегрузки без КЗ, с задержкой на пусковые токи) не сработает в течение часа при токе 28А, и сработает не более, чем через час при токе 32.5А. Далее чем больше ток - тем меньше время сработки.
В советских автоматах кратность обычно составляла 12, и была написана в явном виде 12In (то есть это соответствует самому началу характеристики D).
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
Ответ неверный. Буква относится к электромагнитной защите.sashman писал(а):При перегрузке автомат "B" сработает быстрее, чем автомат "C", в то же время "B" чувствительнее, чем "C" к ожидаемым кратковременным броскам тока, например, при пуске двигателей, ламп дневного света, включении компьютеров и прочих импульсных потребителей и т.д.
А тепловая защита не должна сработать в течение часа при токе 1.13In, и сработать не более, чем через час при токе 1.3In (в некоторых стандартах 1.45In).
А, да. На изделия IEK, DEC, DECraft, Eltis, СТС, АСКО-Укрем (и прочий китай под местными торговыми марками) это не распространяется, они могут срабатывать или не срабатывать в зависимости от фазы луны и погоды на Марсе.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
- sashman
- Мэр (городской голова)
- Сообщения: 7031
- Зарегистрирован: 08 сен 2004, 21:05
- Откуда: оттуда.
- Контактная информация:
Это всё зависит от напакованности шкафа автоматами окружающей температуры, ну и от разброса параметров (см. подпись straus).straus писал(а):Ну а тепловая защита (от перегрузки без КЗ, с задержкой на пусковые токи) не сработает в течение часа при токе 28А, и сработает не более, чем через час при токе 32.5А. Далее чем больше ток - тем меньше время сработки.
Океания всегда воевала с Ост-Азией
Да, автоматы без термокомпенсации (дешёвых "домашних" серий) имеют такую особенность. К ним идёт таблица поправок в зависимости от плотности установки и нагруженности соседних.sashman писал(а):Это всё зависит от напакованности шкафа автоматами окружающей температуры, ну и от разброса параметров (см. подпись straus).straus писал(а):Ну а тепловая защита (от перегрузки без КЗ, с задержкой на пусковые токи) не сработает в течение часа при токе 28А, и сработает не более, чем через час при токе 32.5А. Далее чем больше ток - тем меньше время сработки.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
Берете смартфон или фотоаппарат или видеокамеру, включаете в режим видеозаписи, устанавливаете перед экраном, включаете комп, на видео каждый 1/30 или 1/60 с пишется скриншот экрана. Соответственно если ошибка высвечивается дольше чем 1/30-1/60 с то вы её увидите на видео. Возможно придется выставить вручную экспозицию.