Просьбы о помощи и разнообразные вопросы.

Обо всём и не только

Модераторы: dimentiy, CARCASS, Администраторы

Ответить
Аватара пользователя
DFAW
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 15002
Зарегистрирован: 09 фев 2005, 19:43
Откуда: Саме велике село в Украине
Контактная информация:

Сообщение DFAW »

Гуглим ДБН В.2.5-20-2001 - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ и внимательно читаем, потом идём к газовщиками и долго их туда лицом тыкаем. В Киеве бы сам поучаствовал, в Харькове ну разве что могу нужные пункты в ДБН найти
Я не волшебник, я только учусь. :prof:
Я из того мрачного прошлого, о котором вам, в светлом будущем, остаётся только мечтать.

Юрик
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 10:58
Откуда: Харьков

Сообщение Юрик »

Спасибо Зелёный!

Юрик
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 10:58
Откуда: Харьков

Сообщение Юрик »

Господа, подскажите дураку с двумя электротехническими дипломами, что означает на автоматах буквы С и В, точнее, что такое угол отсечки, как мне объяснили и каково его значение и применение.

Аватара пользователя
sashman
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 7031
Зарегистрирован: 08 сен 2004, 21:05
Откуда: оттуда.
Контактная информация:

Сообщение sashman »

При перегрузке автомат "B" сработает быстрее, чем автомат "C", в то же время "B" чувствительнее, чем "C" к ожидаемым кратковременным броскам тока, например, при пуске двигателей, ламп дневного света, включении компьютеров и прочих импульсных потребителей и т.д.
Океания всегда воевала с Ост-Азией

Аватара пользователя
straus
Начальник депо
Начальник депо
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 18:08

Сообщение straus »

Юрик писал(а):Господа, подскажите дураку с двумя электротехническими дипломами, что означает на автоматах буквы С и В, точнее, что такое угол отсечки, как мне объяснили и каково его значение и применение.
Буква означает кратность электромагнитной (мгновенной) защиты, по отношению к тепловой.

B - 3...5 раз
C - 5...10 раз
D - 10...20 раз

Если автомат C25 это значит:
- номинальный ток 25А
- электромагнитная защита (мгновенная, от КЗ) настроена на 125...250А

Ну а тепловая защита (от перегрузки без КЗ, с задержкой на пусковые токи) не сработает в течение часа при токе 28А, и сработает не более, чем через час при токе 32.5А. Далее чем больше ток - тем меньше время сработки.

В советских автоматах кратность обычно составляла 12, и была написана в явном виде 12In (то есть это соответствует самому началу характеристики D).
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.

Аватара пользователя
straus
Начальник депо
Начальник депо
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 18:08

Сообщение straus »

sashman писал(а):При перегрузке автомат "B" сработает быстрее, чем автомат "C", в то же время "B" чувствительнее, чем "C" к ожидаемым кратковременным броскам тока, например, при пуске двигателей, ламп дневного света, включении компьютеров и прочих импульсных потребителей и т.д.
Ответ неверный. Буква относится к электромагнитной защите.
А тепловая защита не должна сработать в течение часа при токе 1.13In, и сработать не более, чем через час при токе 1.3In (в некоторых стандартах 1.45In).

А, да. На изделия IEK, DEC, DECraft, Eltis, СТС, АСКО-Укрем (и прочий китай под местными торговыми марками) это не распространяется, они могут срабатывать или не срабатывать в зависимости от фазы луны и погоды на Марсе.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.

Аватара пользователя
sashman
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 7031
Зарегистрирован: 08 сен 2004, 21:05
Откуда: оттуда.
Контактная информация:

Сообщение sashman »

straus писал(а):Ну а тепловая защита (от перегрузки без КЗ, с задержкой на пусковые токи) не сработает в течение часа при токе 28А, и сработает не более, чем через час при токе 32.5А. Далее чем больше ток - тем меньше время сработки.
Это всё зависит от напакованности шкафа автоматами окружающей температуры, ну и от разброса параметров (см. подпись straus).
Океания всегда воевала с Ост-Азией

Аватара пользователя
straus
Начальник депо
Начальник депо
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 18:08

Сообщение straus »

sashman писал(а):
straus писал(а):Ну а тепловая защита (от перегрузки без КЗ, с задержкой на пусковые токи) не сработает в течение часа при токе 28А, и сработает не более, чем через час при токе 32.5А. Далее чем больше ток - тем меньше время сработки.
Это всё зависит от напакованности шкафа автоматами окружающей температуры, ну и от разброса параметров (см. подпись straus).
Да, автоматы без термокомпенсации (дешёвых "домашних" серий) имеют такую особенность. К ним идёт таблица поправок в зависимости от плотности установки и нагруженности соседних.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.

Аватара пользователя
Sinoptik
Пом. Админа
Пом. Админа
Сообщения: 11436
Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Откуда: Киев

Сообщение Sinoptik »

Специалисты, снова я к вам с вопросом: при старте, комп показывает БСОД, и сваливается в ребут. Не удается никак заметить код ошибки, непонятно на что грешить. Менять все по очереди, или можно как-то остановить синий экран, чтобы порассматривать коды ошибки?
ИзображениеС уважением,
Sinoptik

Maksym
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 2416
Зарегистрирован: 28 апр 2009, 16:18

Сообщение Maksym »

Берете смартфон или фотоаппарат или видеокамеру, включаете в режим видеозаписи, устанавливаете перед экраном, включаете комп, на видео каждый 1/30 или 1/60 с пишется скриншот экрана. Соответственно если ошибка высвечивается дольше чем 1/30-1/60 с то вы её увидите на видео. Возможно придется выставить вручную экспозицию.

vvm508
Путеец
Путеец
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 28 июн 2008, 18:57
Откуда: Kiev

Сообщение vvm508 »

В зависимости от версии виндовса - если в самом начале загрузки придержать нажатой (или часто нажимать) клавишу F8, появится меню, в котором может присутствовать пункт "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы".

Аватара пользователя
Sinoptik
Пом. Админа
Пом. Админа
Сообщения: 11436
Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Откуда: Киев

Сообщение Sinoptik »

ВинХР
Спасибо всем.
ИзображениеС уважением,
Sinoptik

Анатолий
п/п-к Очевидность
п/п-к Очевидность
Сообщения: 7707
Зарегистрирован: 16 фев 2006, 17:37
Откуда: из Киева

Сообщение Анатолий »

Sinoptik писал(а):ВинХР
Спасибо всем.
Тебе для начала надо почистить материнку от пыли и грязи, передёрнуть оперативку и проверить как работают вентиляторы. Можно ещё поменять термопасту на процессоре и посмотреть - нет ли вздувшихся электролитов. ..

Аватара пользователя
Sinoptik
Пом. Админа
Пом. Админа
Сообщения: 11436
Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Откуда: Киев

Сообщение Sinoptik »

Это все уже сделано. Комп работал нормально. Ни с того ни с сего завис, и началось...
ИзображениеС уважением,
Sinoptik

Анатолий
п/п-к Очевидность
п/п-к Очевидность
Сообщения: 7707
Зарегистрирован: 16 фев 2006, 17:37
Откуда: из Киева

Сообщение Анатолий »

Sinoptik писал(а):Это все уже сделано. Комп работал нормально. Ни с того ни с сего завис, и началось...
А бесперебойник есть?

Ответить