Разность потенциалов имеется только при подключении плиты к электросети.
Если плита без электроподжига и освещения, или с автономным электропитанием на батарейках (без подключения к сети 220В), то она имеет потенциал газопровода. Никакие блуждающие токи в таком случае шлангу не страшны - нет разности потенциалов.
Изоляционные вставки крайне ненадёжны, как по механическому, таки и по изоляционному компоненту.
Либо не подключать плиту к клемме заземления, но это уже опасно по другим причинам.
Если плита без электроподжига и освещения, или с автономным электропитанием на батарейках (без подключения к сети 220В), то она имеет потенциал газопровода. Никакие блуждающие токи в таком случае шлангу не страшны - нет разности потенциалов.
Изоляционные вставки крайне ненадёжны, как по механическому, таки и по изоляционному компоненту.
Либо не подключать плиту к клемме заземления, но это уже опасно по другим причинам.
*Станція "Мечникова". Вихід до магазину "Киянка".
Закинутий навколометро- та залізничний сайт
Закинутий навколометро- та залізничний сайт
А покажите мне современную плиту без подключения к электросети. Старые послевоенные плиты и так трубой подключены - с ними проблем нет. Трубу меняют на гибкую подводку именно когда ставят современную плиту с подключением к электросети. Ну и еще раз - сильфонный шланг корродирует и без разности потенциалов.
Насчет изоляционной вставки согласен. Итого в сухом остатке - кислородный шланг рулит . Кстати в деревне когда проводили газ газовики тоже подключили плиту шлангом (правда неизвестного происхождения). А вот топку в грубку - уже трубой напрямую.
Насчет изоляционной вставки согласен. Итого в сухом остатке - кислородный шланг рулит . Кстати в деревне когда проводили газ газовики тоже подключили плиту шлангом (правда неизвестного происхождения). А вот топку в грубку - уже трубой напрямую.
- Klovsky
- Мэр (городской голова)
- Сообщения: 12495
- Зарегистрирован: 05 апр 2004, 16:02
- Откуда: Localhost sweet home
- Контактная информация:
Вот плита.Maksym писал(а):А покажите мне современную плиту без подключения к электросети
Кстати, какое мнение будет по поводу такого шланга (белый с желтой полоской) с надписью ТУ У 251-2341001174-001-2002: тыц? Он не токопроводящий? Есть такая бумажка.
*Станція "Мечникова". Вихід до магазину "Киянка".
Закинутий навколометро- та залізничний сайт
Закинутий навколометро- та залізничний сайт
Ну плита, конечно... Без газ-контроля (хоть он и автономный) - я бы не взял. Да и без подсветки в духовке.
Мнения по шлангу - хлам редкостный. Произведет по технологиям, которые получились у производителя (поэтому и ТУ, на требования ГОСТ технологии не потянули) - т.е. как вышло так вышло, не обессудьте. Он не токопроводящий - но со временем травящий сам по себе через стенки шланга.
Ладно, допустим кто-то еще покупает плиты без подключения к электросети. Но сильфонныая подводка все-равно начинает травить через саму гофру со временем. Даже без разности потенциалов. Разность потенциалов - это дополнительная опасность.
Мнения по шлангу - хлам редкостный. Произведет по технологиям, которые получились у производителя (поэтому и ТУ, на требования ГОСТ технологии не потянули) - т.е. как вышло так вышло, не обессудьте. Он не токопроводящий - но со временем травящий сам по себе через стенки шланга.
Ладно, допустим кто-то еще покупает плиты без подключения к электросети. Но сильфонныая подводка все-равно начинает травить через саму гофру со временем. Даже без разности потенциалов. Разность потенциалов - это дополнительная опасность.
- DFAW
- Мэр (городской голова)
- Сообщения: 15002
- Зарегистрирован: 09 фев 2005, 19:43
- Откуда: Саме велике село в Украине
- Контактная информация:
У меня в плите только лампочка, которая электрически развязана с корпусом плиты. К тому-же я собираюсь поставить диэлектрический муфты, просто для свое безопасности от соседей идиотов
Я не волшебник, я только учусь.
Я из того мрачного прошлого, о котором вам, в светлом будущем, остаётся только мечтать.
Я из того мрачного прошлого, о котором вам, в светлом будущем, остаётся только мечтать.
Сильфонный шланг, соответствующий нормам EN, корродирует? Можно его марку и производителя? И сертификат бы глянуть.Maksym писал(а):Ну и еще раз - сильфонный шланг корродирует и без разности потенциалов.
Итого в сухом остатке - кислородный шланг рулит
А кислородный - если нравится раз в пять лет менять - да ради бога. А менять придётся, потому что газ в наших распределительных сетях воздействует на резину. Это не очищенный кислород из баллонов...
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
Сильфонный шланг, которым подключаются реальные плиты, а не сферические в вакууме. Он имеет в лучшем случае ТУ, в худшем ничего. А те которые имеют сертификаты вряд ли доступны в свободной продаже и вряд ли их кто-то себе может позволить по цене.
Кислородному уже больше 5 лет - до сих пор не травит. А специальный газовый шланг с желтой полосой травил.
Кислородному уже больше 5 лет - до сих пор не травит. А специальный газовый шланг с желтой полосой травил.
Меня смущает, что эти ТУ были написаны специально под ЧП Алексеенко. И только он делает шланги по этому ТУ. К тому же сами ТУ менялись.
А по нормативам ЕС это изделие не проканывает.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
Хотел бы я знать, кто рискнул поставить на газовое оборудование шланг, у которого "ничего".Maksym писал(а):Сильфонный шланг, которым подключаются реальные плиты, а не сферические в вакууме. Он имеет в лучшем случае ТУ, в худшем ничего.
Объяснять оппонентам свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
Куча самоподключенцев, которые на базаре понапокупали сильфонных шлангов. Вот завтра специально пойду на базар спрошу какие там у них сертификаты европейские есть на ихние китайские шланги. И не все относятся к газу как к священной корове. У меня у бабушки ввод шланга в таганок в деревне дырявый был - она пластилином облемила и так оно лет 15 работало. Пока как-то газовщик не менял баллон один раз - так он обрезал шланг да хомутом стянул.
Нашел в описании одного из сильфонных шлангов что гарантийный срок эксплуатации всего 3 года.
Поискал цены на сертифицированные подводки - Whirlpool, например, стоит порядка 33$, что ни много ни мало почти 900 грн - и это цена там, у нас оно будет еще и дороже. Кто отдаст за шланг 900 грн, поднимите руки. При цене ТУ-шных в около 100 грн.
Нашел в описании одного из сильфонных шлангов что гарантийный срок эксплуатации всего 3 года.
Поискал цены на сертифицированные подводки - Whirlpool, например, стоит порядка 33$, что ни много ни мало почти 900 грн - и это цена там, у нас оно будет еще и дороже. Кто отдаст за шланг 900 грн, поднимите руки. При цене ТУ-шных в около 100 грн.